수밀시험
지하에 매설된 오・우수관로 내부 상태를 확인하려고 할 때 CCTV 카메라 로봇의 촬영을 통하여 조사할 수 있으나, 관접합부의 누수확인이 어려워서, 관접합부의 수밀검사를 통하여 부실시공을 방지하고 시공관리를 철저히 하여 국가 경쟁력을 키우는데 목적이 있다.
수밀시험 절차
- 1개 시험구간은 맨홀과 맨홀사이로 하며 검사 전에 관거내부를 청소하고 지하수위가 관거 바닥보다 낮게 유지되도록 조치한 다음에 시험을 하며, 누수시험 절차는 다음과 같다. ① 관거의 낮은쪽 끝, 필요에 따라 지관에도 전수압에 견딜 수 있는 마개를 끼운다. 파이프의 이동을 막기 위해 버팀목이 필요할 수 있다. ② 높은 쪽의 끝에도 이와 유사한 마개나 버팀목을 설치하되 호스(hose)나 수직파이프를 용이하게 세울 수 있도록 한다. ③ 기포가 차지 않도록 물로 채운다. ④ 수직시험관에 필요수위까지 물을 채운다. ⑤ 관거가 포화될 때까지 최소한의 예비시간(콘크리트 계열 30~1.0시간, 비콘크리트 계열 10분) 동안 방치한다. ⑥ 예비시간 후 다시 상류 수직시험관의 수두가 최소 1.0m 이상을 유지하도록 물을 채운 후 30분 이상에 걸쳐 수직시험관의 최초 수두 1.0m 이상을 유지하는데 필요한 물의 양을 측정한다. 수직시험관은 5분 간격 또는 10cm 이내의 수두저하가 일어날 때 주수하여 최초수두를 유지시켜야 한다.